| Igor Nováček 
  
  Offline 
 
 
  Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 20.10.2012, 14:00 » |  | 
 
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo pájenými spoji?
 ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 čl. 7.8.3.2 (Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61439-1 (35 7107) z října 2010, která tuto normu zcela nahradí od 2014-11-01 a dále ČSN EN 61439-1 ed. 2 (35 7107) z května 2012, která normu ČSN EN 61439-1 (35 7107) z října 2010 zcela nahradí od 2014-09-23.)
 
 7.8.3.2   Kabely mezi dvěma připojovacími zařízeními nesmí mít žádné mezilehlé zkrucované nebo pájené spoje. Spoje musí být, pokud je to možné, provedeny na pevných svorkách.
 
 ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 čl. 8.6.3
 
 8.6.3   Holé a izolované vodiče
 
 V případě izolovaných plných nebo ohebných vodičů:
 -   Musí být dimenzovány minimálně na jmenovité izolační napětí (viz 5.2.3) příslušného obvodu.
 -   Vodiče spojující dvě připojovací místa nesmí mít žádný mezilehlý spoj, např. splétaný nebo svařovaný.
 -   Musí se zabránit tomu, aby vodiče, které mají pouze základní izolaci, se dostaly do kontaktu s holými živými částmi na různých potenciálech.
 -   Musí se zabránit kontaktu vodičů s ostrými hranami.
 -   Napájecí vodiče k přístrojům a měřicím přístrojům v krytech nebo dveřích musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít k žádnému mechanickému poškození vodičů v důsledku pohybu těchto krytů nebo dveří.
 -   Pájené spoje k přístrojům musí být dovoleny v ROZVADĚČÍCH pouze v případech, kde jsou přístroje pro tento typ spoje přizpůsobeny, a je použit specifikovaný typ vodiče.
 -   U jiných přístrojů, než jsou uvedeny výše, nejsou pájecí kabelová oka nebo pájené konce slaněných vodičů přípustné v podmínkách silných vibrací. V místech, kde jsou silně vibrace během normálního provozu, například na plovoucích rypadlech a jeřábech, na lodích, zvedacích zařízeních a lokomotivách je třeba věnovat pozornost upevnění vodičů.
 -   Obvykle má být pouze jeden vodič připojen ke svorce; připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.
 
 Dimenzování pevné izolace mezi jednotlivými obvody musí být založeno na obvodu s nejvyšším jmenovitým izolačním napětím.
 
 
 6#72)
 
 Doplníte k tomuto tématu ještě něco důležitého?
 |